登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC通信的问题
点击:1273 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
愿天天天蓝
最近在看有关于三菱PLC与变频器通信的问题,看了不少视频,现在想上手试一下,就是想问一下,如果用FX2N的话是不是还要加上一张通信卡,如果直接用FX3U的话,可以用专用的变频器通信指令IVDR来控制那就不需要通信卡了吧。
如果3U不需要的话,那3UPLC如果与变频器相连呢,是从9针圆孔里面做二根线用485来相连吗
17-02-02 08:31
1楼
编辑
引用
管理
hmz810220
应该是加FX3U-485-BD通讯卡吧
17-02-02 08:34
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
两种型号都要加485通讯板,FX2N要用RS指令,如果加个功能卡可以用专用指令通讯。FX3U加通讯板后即可以用RS指令夜可以用专用指令通讯,
17-02-02 08:41
3楼
编辑
引用
管理
愿天天天蓝
引用
fumz78
在 2017/2/2 8:41:53 发言
【内容省略】
谢谢,清楚了!
17-02-02 09:00
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
无论哪种PLC,如果用专用指令,要求要用三菱的变频器。
17-02-02 09:43
5楼
编辑
引用
管理
goldage
既然用3U,可以考虑这个用法,就利用他的脉冲输出来控制转速,精度也高,稳定性也好,不过就要变频器支持脉冲输入功能
17-02-02 10:13
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX2N需要加FX2N-485BD;
FX3U需要加FX3U-485BD;
编程上FX3U是有专用的通讯指令,比FX2N要简单的多,当然,如果你不介意价格的话,FX2N主机上通过加一功能扩展卡也可以实现专用通讯的功能;
17-02-02 11:12
7楼
编辑
引用
管理
愿天天天蓝
专用指令只能用在三菱变频器,这也麻烦的!
17-02-02 11:46
8楼
编辑
引用
管理
465010287
只能用RS指令,进行通讯,及CRc校验码程序
17-02-02 11:52
9楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
愿天天天蓝
在 2017/2/2 8:31:24 发言
【内容省略】
据我的理解:都是要加485BD的!另外编程口是RS422!一般变频器都是2线制RS485或者4线制RS485/RS422
17-02-02 16:18
上一页
下一页
工控新闻
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
ABB邀你探索直流应用的世界
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
更多新闻资讯