主题:FAUNC数控车床开机报警
点击:1347 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
wangxdjms
一台FAUNC数控车床开机显示BOOT ROM PARITY please power off E0308 E0310,不知道是什么原因,求指教
17-01-22 19:26
1楼
编辑
引用
管理
goldage
发那科的车,不看手册谁全部都记住啊,看看维修指导手册是否有这项吧
17-01-22 20:50
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主上照片说明!
17-01-22 21:08
3楼
编辑
引用
管理
465010287
应该电源模块问题,对应找资料手册看看再说
17-01-22 22:21
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看伺服报警没有
17-01-23 09:18
5楼
编辑
引用
管理
FORELF
系统内存奇偶校验没通过。
17-01-23 12:07
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
17-01-23 12:43
7楼
编辑
引用
管理
wangxdjms
如果开机先进入引导界面再退出就可以进入工作界面
17-01-28 22:11
8楼
编辑
引用
管理
hwl123
有些故障确实说不清,你可以将其拆下,将内部板卡的金手指擦擦试试。