登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:小白求教,omron c500PLC异常灯常亮,机器不运转

点击:2021 回复:17

对PLC这一块基本是空白,机器也是快20年的古董了。之前的状况是电源、异常、警报灯亮,运转中和负荷遮断灭,后来发现PLC3.6V电池没电了,换新电池后警报灯灭了,但异常还是亮,运转中不亮。然后就尝试清除内存,重新传入程序,用的SSS软件,可以连接PLC但是清除不了内存,屏幕左上角提示“END命令無し”,清除内存时提示“運転中のため実行不可”,是需要自己写一条END命令么?
17-01-18 21:44
不清楚你是否测量过PLC的对外供电没有,出现这个异常灯但是有时候可以运行的话有可能是外部的传感器存在短路的状况导致CPU测量异常而报警
17-01-18 22:01
不能运行啊,运转中的灯一直是灭的,传输程序时也不能选全部传送,只能选“ENDまで転送”,这样传完了可以解除异常,但是PLC上还是只亮一个电源灯,关机重启异常又亮了
17-01-18 22:12
电池没电,程序丢失,报警灯闪,错误灯亮。
你确定程序能重新传进plc吗?校对一下。
没有end提示,联机时就应该有了。
因為開車所以不實行,最后一句翻译过来。
将plc工作状态还没编程就欧了
17-01-19 06:02
呵呵;OMRON的程序最后必须加END;检查你电脑上的程序是否有END;
另外检查程序存储器用的是哪种,
17-01-19 09:40
怎么不用syswin软件呢
17-01-19 09:46
老设备算不错了:我刚刚处理了一台C20控制的机器,那个玩意我还是手持编程器给他搞的,
17-01-19 12:59

引用 ZCMY 在 2017/1/19 9:40:44 发言【内容省略】

相信备份程序有end,只是plc还在run状态
存储器应该是ram,因为电池引起
最后修改:2017/1/19 13:08:46
17-01-19 13:07

引用 高雅的雅 在 2017/1/19 12:59:05 发言【内容省略】

从皮实角度讲,很实用
17-01-19 13:10
公司的电脑,只有SSS
17-01-19 18:53

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯