10楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
反正我们这边用的全部都是接地的,也没有发现有什么问题呀。因为散热器就是和配电柜相连的。那上面也是睡不推荐接地,又不是说不能接地,呜呜。
17-01-16 18:20
11楼
编辑
引用
管理
hmz810220
接地也是一门学问啊。
17-01-16 19:05
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
固态继电器配风扇的我还没见过!
发热这么厉害吗?
17-01-16 20:07
13楼
编辑
引用
管理
1920395409
散热器都接地啊。
17-01-16 20:19
14楼
编辑
引用
管理
老兔子
散热器能否接地,这要看该器件的结构。
有些器件的散热外壳与内部的电路有直接的联系,是内部电路的某一导体之一,就像大功率三极管、可控硅等器件,其外壳(或散热片)是电极的一部分,这类器件一般都不能接地,除非该外壳(或散热片、电极)是与接地极相连接的一部分。
如果不能直接接地,可通过加一层具有传热作用的绝缘垫隔离,如过去常用的云母绝缘垫片,现在常见的功率器件与外壳散热连接的绝缘垫等。
最后修改:
2017/1/16 20:35:39
17-01-16 20:34
15楼
编辑
引用
管理
yxx12345
既然说明有要求,那就按要求做准没错
17-01-16 20:56
16楼
编辑
引用
管理
877286224
不算太明白,知道答案的,麻烦告知
17-01-16 21:11
17楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
没强制要求吧
17-01-16 21:19
18楼
编辑
引用
管理
wssmzh123
那为什么上面贴着标识说不推荐接地呢
17-01-16 21:23
19楼
编辑
引用
管理
goldage
呵呵,散热是可以接地的,但是你的模块用云母片隔开,模块固定螺丝用塑料圈隔开就可以