FX1N-40MR-001 IO板输出继电器有时有输出 ,有时无输出,如果不修改程序大家有什么简单的方法维修?
17-01-15 11:35
1楼
编辑
引用
管理
mina159513
输出点对应的指示灯亮灯,但是输出点驱动不了中间继电器,重复断电多次又可以。
17-01-15 11:38
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
这可能是继电器的触电有问题了。
17-01-15 12:12
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
不修改程序就换内部继电器。
17-01-15 12:24
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
拍一拍也能凑糊一会。
17-01-15 12:25
5楼
编辑
引用
管理
465010287
怎么了,输出点
17-01-15 12:31
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
直接换掉中间的I/O板;
17-01-15 12:33
7楼
编辑
引用
管理
mengx9806
直接换掉好了
17-01-15 12:39
8楼
编辑
引用
管理
646270767
属于PLC输出继电器接触不良,不修改程序可以采用直接更换内部继电器的方法。
17-01-15 12:51
9楼
编辑
引用
管理
秀空
改程序比较快,更换继电器也行。