wenquan753
看状态是不是有地方短路了?
17-01-15 14:14
11楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看来形成了弧光短路,有无导电尘埃或与绝缘有不有关系。
17-01-15 17:50
12楼
编辑
引用
管理
王者的SneerA
跟着学习一下
17-01-16 09:16
13楼
编辑
引用
管理
y258464168
看这种烧的迹像,弧拉的很历害。
17-01-16 11:21
14楼
编辑
引用
管理
2232923848
我修东西都是先做清洁。
17-01-16 13:48
15楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
2232923848
在 2017/1/16 13:48:07 发言
【内容省略】
17-01-16 16:14
16楼
编辑
引用
管理
245281327
楼上都是高人,确实是我看错了,是整流桥PN之间夹杂了什么东西,上电就烧起来了,已经处理好
17-01-16 17:37
17楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
看这个拉弧都拉这样了,怎么P,N之间连个绝缘板都没有吗。。。。
17-01-16 18:06
18楼
编辑
引用
管理
moonstarstar
变频器的整流板子,输入挨的好近啊。真不安全。打点绝缘胶吧。
17-01-19 10:42
19楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
这个还是要好好处理一下,不然的话真的会放炮的。。。。
17-01-19 18:56