主题:怎么总漏电跳闸啊
点击:2000 回复:40
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
就是这个东西。这里都是新布的线,用了一周啥事没有。今天突然跳闸,总提示漏电。把剩余电流调到最大也无济于事。问题是感觉新线路不应该有事,但是问题又该出在哪呢?
17-01-05 21:12
1楼
编辑
引用
管理
李东泽
测试过吗,直接接一段线路试一试
17-01-05 21:40
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
带的什么设备
是不是有接地地方
方便的话带一箱看看,确定哪相引起的。
17-01-05 21:49
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
使用绝缘电阻表测量一下。
17-01-05 21:51
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
新线路不能凭感觉说不漏电:搞不好老鼠咬了呢
17-01-05 22:10
5楼
编辑
引用
管理
hmz810220
总进线加漏保吗,也许启动电流太大冲击也有可能啊
17-01-05 22:55
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
办公室里面的,基本都是单相的。电脑,空调之类。
17-01-06 06:20
7楼
编辑
引用
管理
周军GSEIKPCg
用摇表测下开关出线三相电缆对地绝缘是多少(测之前所有负载要隔离)
17-01-06 06:48
8楼
编辑
引用
管理
991808412
检查进线和出线,换一个普通漏保试试
17-01-06 07:10
9楼
编辑
引用
管理
877476825
注意电脑可能是最大嫌疑。设到500ma试下。也可能是漏报的问题
17-01-06 07:35