登录
首页 更多往期体验论坛 西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖 发帖
正文

主题:EM-AI04模块AD采样问题

点击:1234 回复:3

PLC如何采样一段时间内AD的最大值?程序不知怎么写,哪位大神有例程可以给我参考下?谢谢!
17-01-04 00:04
没人跟吗?我的思路是先采集保存一个值a,再采集一个值b,如果b大于a就替换a,这里有采集先后的问题,不知程序如何实现。
17-01-04 23:08
1、最大值寄存器赋初值
2、采集新值大于最大值寄存器的值就用采集的新值更新最大值寄存器
17-01-05 08:53
2搂正解
17-07-10 17:36

工控新闻

更多新闻资讯