点击:3551 回复:9

工厂有近10台三菱Q64DAN上24V直流电没有输出 我第一次修,不知道该查哪里,请教一下论坛的各位老师,你们以前遇到过没有,换的都是什么件.谢谢了。
17-01-03 13:56
还是送到三菱指定的维修点吧;
最后修改:2017/1/3 16:03:53
17-01-03 16:01
PLC的灯亮没有?查下保险,限流电阻,整流桥,稳压管,电容等
17-01-03 19:03
说全面一点.
17-01-04 10:47
这个是个模拟量输出模块,输出的模拟量是有标准范围的,对于电压最大也是10V,怎么会有24V的输出呢?
17-01-04 11:49
10台都这样那要考虑是不是别的问题了,还有模拟量输出模块对应输出电压0-10V
17-01-04 19:26
量大,送修比较好。
17-01-04 20:21
我记得模拟量模块内部供电是5V、15.5V,好像没有24V
17-01-05 16:28
模块上有个24V接线端子是外接工作电源的,不是输出电源。
17-01-05 21:22
fumz78 版主 说的对
17-01-18 09:55