主题:pro-face GP-4501TW警报无法显示中文
点击:1077 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zhangchpin
各位大大好:手上有一台pro-face GP-4501TW的屏幕,是韩国人装机的带来的设备,因为都是韩语的,领导要求改为中文显示,其他的都改好了。现在就卡在异常警报上面了,选择中文输入下载进去,GP机报异常。改成韩语的异常显示不出来,请问是哪里设置错了吗!谢谢
16-12-30 19:21
1楼
编辑
引用
管理
zhangchpin
4.0的软件,忘记说了。
16-12-30 19:25
2楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
应当是可以的,不行的话咨询厂商。
16-12-30 19:35
3楼
编辑
引用
管理
zhangchpin
搞定了,字体没传。系统里字体重新传一下就好了
16-12-30 19:58
4楼
编辑
引用
管理
1791840209
更改字体的,一定要设置字体
16-12-31 10:38
5楼
编辑
引用
管理
ipment
学习了
17-01-02 20:23