主题:三菱FX3U的PLC三个轴的脉冲完成标志都是M8029,有没有好的方法区分一下,这样不会误动作

点击:22361 回复:10

附件 截图00.jpg
三菱FX3U的PLC三个轴的脉冲完成标志都是M8029,有没有好的方法区分一下,这样不会误动作
16-12-30 16:18
一般我都是用比较法    比如设定1000    脉冲D8340当前与1000比较   相同就输出
16-12-30 16:31
这方法不错
16-12-30 16:42
还有单独的定位指令驱动中那标志,是对应单独轴的可以用。
16-12-30 16:42
M8340 M8350就是区别呀。用D= D8340 DXXX也是可以的呀。
16-12-30 16:45
如果是回原点呢
16-12-30 16:57
我都是 M8029和M8340/8350/8360配合使用
16-12-30 16:59
上次也是遇到一个PLC脉冲输出结束可是M8029没输出,一直没找到原因,后换了个PLC就好啦,当时还没想过用别的方法解决,现在知道了
16-12-30 17:46
看来可灵活掌握使用的方法,达到确定性的目的。
16-12-31 05:24
昨天调试也遇到这个问题了
开始习惯用8029
后来改成8340就好了
16-12-31 08:35