10楼
编辑
引用
管理
标叔
我之前也是一直这样用,现在就想换一种方式可不可行这样
16-12-30 12:36
11楼
编辑
引用
管理
标叔
这个我知道,只是这样它做不到我设想的功能
16-12-30 12:40
12楼
编辑
引用
管理
刘威YeHOpJDP
伺服励磁后,如果有外力,肯定是还能动的,外力消失就会回到原位。楼主所说的问题,我觉得应该检查机械部分
16-12-30 14:36
13楼
编辑
引用
管理
alan3
使能后打开刹车是可靠的,如果行走时晃动,或者定位时间过长不是选型不对就是增益没有调好
17-01-02 11:01
14楼
编辑
引用
管理
我糊涂啊
不知道老师实现你想要的功能没有,我也想问转动时候松刹车2,停止时刹车
22-07-29 19:01