登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ABB变频器ACS510 15KW报警F006直流欠压
点击:13308 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
918992542
昨天维修一台ABB变频器ACS 510系列15KW,上电空载正常,但是带小功率3KW电机一给运转指令就报F0006直流欠压。测量直流电源电压正常,求高手指点。
最后修改:
2016/12/29 10:02:49
16-12-29 09:55
1楼
编辑
引用
管理
songshengcai
先看看 参数里面的直流电压是多少伏
16-12-29 10:26
2楼
编辑
引用
管理
918992542
参数0107电压550伏正常
16-12-29 10:53
3楼
编辑
引用
管理
dianqiban
报欠压时用示波器或万用表检查电源是否瞬间低,如果是检查下主回路整流器与大电容,接触器。另外检查下cpu的参考端电压
最后修改:
2016/12/29 13:06:38
16-12-29 13:02
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
带电机后电压低,有两种可能,其一是,电容不行了,其二是输入三相断路了一相。用示波器监控直流母线电压波形,是不是纹波很大,不是直线?
16-12-29 14:42
5楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
看驱动电路,尤其是电容,变频器接触器或继电器是否吸合。
16-12-29 18:16
6楼
编辑
引用
管理
918992542
查了驱动电路没问题,继电器也有吸合,一给运行信号电压瞬间变410V左右马上报警F0006,报警瞬间电压又马上跳回正常电压550左右
16-12-29 20:52
7楼
编辑
引用
管理
576933557
找到问题了吗?
16-12-29 21:38
8楼
编辑
引用
管理
limassol
abb的变频器有缺陷,我公司的一批ACS550都出现这个故障,检查是输入三相进线断了
16-12-29 22:13
9楼
编辑
引用
管理
799676754
这是电源能量不足的表现,在带正常负载时瞬间拉低了直流回路的电压,从而引起欠压保护。楼上几位师傅都说到了一些,我再汇总一下。原因有:
一、三相电源端子或线路接触不良。
二、主回路整流电路低效或有元件损坏。
三、主回路滤波电容容量减小或失效(拆下检查或替换)。
四、主回路充电电路异常(如:接触器触头接触不良或未吸合、接触器线圈电压过低或电源能量不足,接触器吸合无力)。
16-12-29 22:43
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
更多新闻资讯