登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:驱动板15V输出电压偏高求助大神

点击:4409 回复:20

5V由稳压源输出,电压采样为稳压器的输入端,可能为8V左右。应该是反馈电路异常所致。应检查电阻采样等相关电路。
空载时,由于5V负载电流小,开关管脉冲占空比小,各路输出均“正常”;5V带载后,点空比变大,其它各路相应变高。
16-12-29 10:43
谢谢咸老师回帖,根据TL431的R端接的电阻下端为3.3K欧,上端为4.3K欧,算出为5.7v,实际测量空载与带载都是5.7v。5v电路总电流300ma,电压采样电路的TL431  4n35都是替换了的。这个疑难杂症没有找到原因。5v整流管用的是2个mur160,这两个换新的还是不行的。uc3845供电二极管与2个47uf电容都是换的新的。开关管与变压器没有换uc3845的4脚电容换成10nf与3.3nf没有什么好大影响
最后修改:2016/12/29 13:42:19
16-12-29 12:58
光耦有换过吗???没有的话试试看。
16-12-29 21:18
我觉得应该好了,你把机器全装好工作了在测量这些电压看看
16-12-29 21:34
电源不正常在稳压取样及其耦合电路,仔细查看相关的每个元件,也就10个元件吧
16-12-30 09:42
今天带主板测试uc3845各脚电压:  1脚2v      2脚5v ,4脚2.16v     6脚0.6v    8脚5v    7脚17v。+15v电压为17v。uc3845的1脚与2脚电压不对,查外部元件贴片电容不知道多少容量的,也不知道那个值是否正确,替换uc3845还是一样,不知道怎么回事?按理分析1脚1.5左右   2脚2.5v左右
最后修改:2016/12/30 23:01:18
16-12-30 11:44

引用 qq8682 在 2016/12/29 21:18:39 发言【内容省略】

  唯独没有看到楼主关注光耦,更换后试试。
  不知楼主在什么状态下测量的2脚电压,6V太高了。
16-12-30 15:37
把R24换成3.3K
16-12-30 16:23

引用 799676754 在 2016/12/30 15:37:28 发言【内容省略】

4n35就是光耦,uc3845电压是带主板测量的,R24换成3.3K那LM2940咋工作?
最后修改:2016/12/30 17:21:19
16-12-30 17:17
楼主的问题解决了吗,我的也碰到同样的问题了,而且还不显示
18-06-03 16:02

上一页 下一页

工控新闻