主题:西门子S7200-怎么控制三菱变频器
点击:1202 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
baolunrong
西门子S7200-怎么控制三菱变频器,用235模块摸拟量,写程序控制三菱变频器,那位师傅能提供下,谢谢
16-12-26 16:48
1楼
编辑
引用
管理
wangyan2006329
直接用MODBAS通讯控制OK
16-12-26 16:54
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
使用模拟量控制,用模拟量给定频率,另外再给个启动信号。
16-12-26 17:15
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
mov 16000 aqw0.
变频器一半的速度。最简单的应用
16-12-26 20:20
4楼
编辑
引用
管理
goldage
既然用模块了,就直接设置模块的输出电压就可以,再给个输出点做变频器的运行控制就可以了
16-12-26 21:12
5楼
编辑
引用
管理
leisurefly
可以用modbus rtu通讯(如若变频器支持的话),也可用模拟量硬接线来控制,有模块这个应该是优先考虑的
16-12-27 10:07
6楼
编辑
引用
管理
297382943
既可以通过模拟量给定频率(有模拟量模块可以优先考虑),也可以通过modbus给定频率,PLC输出一个数字量控制变频器的启停。
16-12-27 10:13
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EM235自带一路模拟输出的,直接用这路模拟量给变频器调速就行了;
16-12-27 10:39