主题:西门子S7-1200下载程序时为什么总出现 不同步 需手工同步
点击:16277 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
37308560
刚开始用V13,大家都说好用,但是我觉得好难适应,软件也很慢。之前别人写的程序,tag多也没有注释没有命名,看起来简直崩溃,根本没有原来step7明了。现在我更改了一些,要再次下载到PLC,比较的时候和原来的程序就不一样了,有一些要手动同步。但是怎么手动同步呢?没有找到方法。请大神赐教,跪谢了
16-12-25 07:07
1楼
编辑
引用
管理
hmz810220
哎,我也发现不好用,可能是我还没习惯
16-12-25 14:55
2楼
编辑
引用
管理
302512119
这界面有点UG的风格
16-12-25 17:12
3楼
编辑
引用
管理
秀空
只用来弄触摸屏
16-12-25 20:55
4楼
编辑
引用
管理
qdppo
。。。。很正常啊,你修改之后当然和PLC里面
的不一样了嘛。
照样下载,会出现提醒,然后下载到P
LC里面就行了。然后连线就全是绿圆点
了。
16-12-26 12:18
5楼
编辑
引用
管理
湛蓝小尔
忽略它,直接下载。我最不能接受是它没有交叉引用,不知道哪些点用过,哪些点没有用过,不像200有表格可查。可能它的优势在于网络通信,容量大。