登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:气动阀,求帮助

点击:1492 回复:25

自己本公司的设备,楼主负责调试?问题没太看明白!有2个问题探讨一下!1总阀故障并不影响后面故障的判断,短接即可,为什么要浪费时间呢?2密集安装的电磁阀气管为什么没有标记呢?容易差错 不专业!
16-12-25 09:15
下面的图就是普通的电磁阀啊,为什么会不行?是不是接错口了
16-12-25 10:22
维修和安装气动的集成块第一就是位置标记,再就是动作逻辑,只要这两部没错总会找到问题的原因的
16-12-25 21:19

引用 goldage 在 2016/12/25 21:19:18 发言【内容省略】

阀组装时马虎了,将标有EA,EB的方向装反了。
气管位置很规律,控制逻辑也不难。
出问题的阀当地配不上,全部气动,气不顺,控制也只有等
16-12-26 13:22

引用 302512119 在 2016/12/25 10:22:08 发言【内容省略】

后边8个阀气体只出不回---对象是开放的
现场将气管装在2上,没得电气就到现场了,只好改。
最后是个双控阀,2口不出气,判定它有故障。
16-12-26 13:29

引用 lliu1978 在 2016/12/25 9:15:37 发言【内容省略】

再来回复你的问题
是客户的新开发的设备。现场设备全气动,用个PLC按需求控制这些电磁阀。
气动还没完全通过就被招唤到现场。
1.现场的气缸等都通过临时气管通气调试过,传感器也基本调试到位,要用到控制箱了,发现这总阀不过气。
时间是最好的决定者,我早就提出上搭桥,直系亲属不同意,你敢做吗?多待一天有啥好,又不是在春暖花开的日子。
2.气管排列很有次序,错不了,按气缸工作性质及工艺依次排列,与输出点基本吻合。最后又贴标
16-12-26 13:51