主题:气动阀,求帮助

点击:1492 回复:25

电磁阀下面的白钮是手动,但前提是上面的线圈不能得电,手动操作前需确定线圈未得电、这个阀动作保证安全的情况下,再去检查,第三张图片中那个旋钮是调节出气量大小的,1口的工作压力得保证正常,压力不能太小
16-12-24 16:41

引用 wushulin 在 2016/12/24 8:41:52 发言【内容省略】

上午试了,这个调节后也没有气出来,奇怪的是气体阀门打开约30度有气体从下口出来,在再打些就没气体出来。
16-12-24 18:49

引用 秀空 在 2016/12/24 8:52:55 发言【内容省略】

订货是24标识也是24,不确定这24v实际极性会反(红不是+),没敢反接~不是我的。
16-12-24 19:09

引用 302512119 在 2016/12/24 14:28:00 发言【内容省略】

附件 Screenshot_2016-12-24-09-54-57.jpg
16-12-24 19:50
好东西啊,学习了
16-12-24 20:02

引用 pan_xiansheng 在 2016/12/24 16:16:21 发言【内容省略】

应该是这样
16-12-24 20:07
这个问题没解决~换种方式~搭桥,为后续工作。
结果,现场有动作~有气体到现场。
新问题,检查为什么阀没得电,气出去了~最后怀疑阀体
附件 IMG_20161224_133208.jpg
附件 IMG_20161224_133152.jpg
看到标注的EA,EB
是的,阀在组装时没注意,装反了。拆下来重装~时间已是过午
调整过来,再试,现场还是有气体
要哭的过了,不难的控制,整出这多时间
什么原因,肯定在阀身上,再查,哭的过了,看图
附件 IMG_20161224_135348.jpg
我理解,不得电,1-2通4-5通。得电1-4通,2-3通。探讨,??拆~试
附件 IMG_20161224_141410.jpg
没人异义,改吧
最后修改:2016/12/24 21:26:59
16-12-24 21:18
好不容易改晚完了,再检查,新问题又出来了,一个双线圈的,一端出气,另外一端没气,,有折腾,定它极刑。明天看甲方能不能解决。
附件 IMG_20161224_145918.jpg
先灌程序,,真哭了。
屏和plc同不上,plc上灯不闪,常亮。
检查,plc的232与计算机也不通,指示灯闪几下,因为没用232通过编程软件(都用usb)先认为232口坏了吧。
也许是线的问题~外边订制的,曾经出过不通的。
也许是屏的232口坏了吧。好在还有422口。
一切为了明天回家,尽可能的问题都提出来,能来年再说最好。
16-12-24 21:58
发现,原来上传前,转一下图片可以正过来,看来现在不行了。凑合看吧
16-12-24 22:00
  楼主可真是够钻研的,学习你的执着精神。
16-12-24 23:37

上一页 下一页