主题:logix5000建立的tag如何寻址

点击:3149 回复:15

lg5000里面建立的tag实际对应的地址是多少怎么查?
施耐德的触摸屏与1769-L23E-QBFC1B做通讯,建立变量时要求输入地址,但是PLC编程时都是直接建的tag,没有引用地址,这样的话怎么触摸屏的变量怎么跟PLC的地址相对应啊?或者能不能通过批量的导入tag名称自动匹配地址?
16-12-18 03:41
触摸屏通过什么连接1769?软件和硬件?
16-12-18 19:00
PLC 中建立你触摸屏上的变量/地址,  之后你PLC中所使用的变量  alais到  刚建立的触摸屏变量地址
说白了 就是建立两个变量,让他们关联在一起,即使用相同的地址了
16-12-18 21:14
用网线
16-12-19 01:35
alais是什么意思?怎么用,我也知道是要关联在一起,问题是现在不知道AB的tag对应的地址,触摸屏上要求的地址类似于西门子VB10或者vd10这种格式
16-12-19 01:42
没用过这类PLC;表示关注
16-12-19 08:08
AB和施耐德屏通讯就做过一次,好久了,都忘记差不多了。只记得当时是施耐德触摸屏的帮助,好像有与AB变量通讯地址的设置。可以把在PLC的变量,转到中间变量。在和屏对应。
16-12-19 10:15
ab的特色就是通过tag标签寻址,但是标签也是与PLC内部的点一一对应的。你选择的触摸屏本身也有相关的通讯驱动吧,如果没有只能通过第三方的软件了
16-12-19 10:45
kepware 好久没用了终于想起这个第三方opc的通讯软件了
16-12-19 10:50

引用 laipeng 在 2016/12/19 1:35:39 发言【内容省略】

软件或者叫io驱动???