主题:fx1s出现6401的奇怪故障
点击:952 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
574519025
型号FX1S-20mt,此机已使用了八九年,前几天停了一天电后再上电出现错误指示灯闪,连电脑查看故障为6401,查看里面的程序没有了。清除内存后重新输入程序又可以了。不过断电后第二天在上电又出现此现象。如果不断电就没事,谁知道这是怎么回事
16-12-13 17:45
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
Good Luck~
16-12-13 19:19
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
是程序没有了还是说不完整?
16-12-13 20:06
3楼
编辑
引用
管理
574519025
一点都没有了
16-12-13 21:45
4楼
编辑
引用
管理
574519025
为什么断电后就不行了,已经连续运行了八九年,程序也没动啊
16-12-13 21:47
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
估计是内部的存储芯片异常了,换一台吧
16-12-13 22:25
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不知是掉电即丢失程序,还是能够维持一段时间;不会真的是存储器有问题了吧,或者是被改写了。
还是早年稍微了解过EEPROM,没遇到过这种情况;因此,我所说只是猜测,难以当真。
16-12-13 22:40
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
三菱fx1s的PLC内置2K步的EEPROM内存,不需要后备电池保持程序。
如果程序无故丢失,应该是CPU板异常了,拆机清理所有杂物和灰尘,如果故障依旧,更换新款的FX3U系列。
16-12-14 00:30
8楼
编辑
引用
管理
guanyumou
用FX3S吧!
16-12-14 00:47
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
16-12-14 07:41