主题:前辈们:小弟第一次使用顾美的PLC,想请教一下其与组态王之间的通讯问题
点击:2941 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
叫我小马哥
顾美PLC与组态王通讯我也查过资料,介绍的都是采用MODBUS,我想知道这个通讯可以直接用普通485通讯吗?如果用普通的485通讯要怎么设置?
16-12-10 11:32
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
MODBUS协议使用方法看看《Coolmay PLC Modbus通信使用手册》吧。
16-12-10 12:49
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
能,组态王电脑要有串口.
PLC设置成从站,规定站号,定义好modbus对应的寄存器.
组态王添加串口设备,modbus协议并对应从站地址,通讯速率.
在数据词典定义连接的modbus寄存器.
16-12-10 13:23
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
顾美PLC,哪里的?
16-12-10 13:31
4楼
编辑
引用
管理
liuxianlu_yn
下面是组态王串口设备,串口参数两边(组态王与PLC要一样);
组态王用MODBUS协议是在PLC-莫迪康-MODBUS RTU;
上面建立设备的方法。变量的建立参考说明书。
16-12-10 13:50
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个牌子的没有看过!
哪里产的?
16-12-10 16:03
6楼
编辑
引用
管理
xlian
485指的是通讯线路与通讯接口型式、MODBUS是协议;MODBUS约定通讯双方数据格式;然后这些数据就是0和1在485(差分传送)网络上传输
16-12-10 16:25
7楼
编辑
引用
管理
金豪
没听过。。
16-12-10 16:45
8楼
编辑
引用
管理
xlian
你看一下你的PLC通讯端口是485还是232;如果是232可用232转485转换器转换;
16-12-10 16:58
9楼
编辑
引用
管理
uc78
这个牌子的没有用过!
16-12-10 19:23