ABB ACS510  18.5kw变频器上电报F0021复位不了,检查互感器一脚十五伏电压没有,求大神指导检查方向,谢谢!!!
最后修改:2016/12/8 9:04:48
16-12-08 08:13
求互感器供电电路线路图
16-12-08 08:30
将互感器拆下测量电压时一脚十五伏正常,二脚没有电压
16-12-08 09:03
是不是互感器坏了
16-12-08 09:59
互感器换过了,没问题
16-12-08 14:00
有没有修好?我也是同样问题?
16-12-20 23:40
mc33074d坏了
16-12-26 09:40
我换了mc33074d,也换了互感器,还是报F0021,这是什么情况?
19-01-04 11:40
你解决了没有,F0021
21-08-12 17:27
这种问题我都是先换SMIO板。然后在动其他的