登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:那个大神帮忙写个两个三菱PLC通讯程序。

点击:926 回复:7

我想实现的功能是:两台三菱FX1s的PLC,用FX1N-485-BD通讯,PLC1的X0输入,PLC2的Y0输出
16-12-06 18:36
没有用过两台三菱PLC之间通讯。
16-12-06 19:31

引用 用户5331917578 在 2016/12/6 18:36:32 发言【内容省略】

PLC1作为主站,PLC2作为从站。
主站程序:
附件 snap1.jpg
从站程序:
附件 snap2.jpg
Good Luck~
16-12-06 20:48
并行模式最简单,楼上的已经将程序贴出来了!
16-12-06 23:53

引用 ahljj 在 2016/12/6 19:31:12 发言【内容省略】

你用过什么?看看你回复的帖子大家就都明白!
16-12-06 23:54
一般还要设置通讯格式和站号,楼主最好还是有实物+资料去实践是最好了。
最后修改:2016/12/6 23:56:54
16-12-06 23:56
FX1S 可以用CC-LINK
只是现在市场上还有FX1S的真品吗?仿三菱也支持 CC-LINK 吗?
16-12-07 09:44
表情

引用 528工控科技 在 2016/12/7 9:44:11 发言【内容省略】

我手上海有存货~~~~放好久了表情
16-12-07 15:37

工控新闻