我用的是正泰的,还是新的呢,怎么会坏呢?是这样的,我设计了一个三星级宾馆,我在三楼和四楼都是这样用的,结果都烧了线,空气开关都没跳,不过还好,;漏电保护器跳了,因为烧穿了PE线了,你们可以做个试验看看
05-07-05 21:22
严重短路!!!把空气开关触点焊到一起去了,跳不了了.
电焊机的原理.
05-07-05 21:54
三相空开关接零线是导致故障的原因
06-04-30 01:31
三相空开只能接三根火线
06-04-30 01:35
这样用法?!你在创新。可惜失败了。
空开不能这样用!
06-05-02 19:59