主题:帮忙看看程序怎么写
点击:697 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
quzhouzxyu
从网络一执行到网络三,延时T39 20秒后想要重复执行网络一,如此循环 这个程序要怎么写啊?
16-12-02 13:12
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
quzhouzxyu
在 2016/12/2 13:12:06 发言
【内容省略】
你可以松开按I0.1的手然后再按下,或者在T37定时器前放置一个T39的常闭触点。
Good Luck~
16-12-02 14:30
2楼
编辑
引用
管理
好小伙儿一枚
重复执行网络1 再接着执行网络2至网络3 ?? 那就在I0.1并联T39 常开
16-12-02 22:08
3楼
编辑
引用
管理
koofly
可以用顺控指令
16-12-03 15:15
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
T39计时到达上升沿置位一个中间变量,该变量并联在I0.1即可,T37动作立刻复位那个变量以免影响程序
16-12-03 22:48
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是问输出的动作过程吧,则以上已给出了方法,即把T39的接通信号作为起动信号。
16-12-04 08:29
6楼
编辑
引用
管理
302512119
第一个网络的T37常闭点,是不是没起到作用啊
16-12-04 10:50
7楼
编辑
引用
管理
346953791
引用
302512119
在 2016/12/4 10:50:25 发言
【内容省略】
我也觉得是这样,有条件了试试。。
16-12-05 16:58
8楼
编辑
引用
管理
gzlsj
T39常开点与I0.1并联