主题:英威腾chf100a的一个通病

点击:6702 回复:13

英威腾chf100a22kw的第一次报oUt1,查出是U相驱动没有负电压,连根线就好了,隔了两个月又报OUT2,一查还是V相驱动没有负电压,一样的修法,这次把W相也顺便连上去了,怕不久也要出同样问题。
附件 IMG_20161129_073124.jpg
16-11-29 20:17
不会吧,这可是设计缺陷,厂家怎么能会犯这样的低级错误
16-11-30 08:55
图上的黄红黑三根线就是维修添加上去的,估计是内部走线断了。
16-11-30 09:27
板子准腐蚀了吧
16-11-30 10:57
  厂家不会有这种低级错误吧
16-11-30 13:26
看来英威腾也一般般,价格上也没啥优势
16-12-02 20:54
用料还是扎实的,模块够大,比很多国产的要好。
16-12-02 20:56
这个是不是产品缺陷要看数据收集了.仅凭个案难以说明
16-12-03 08:44
看螺丝的锈蚀情况,不容乐观
16-12-03 16:05
估计有点时间了啊   而且环境不怎么好
16-12-03 16:14