主题:信捷的浮点占几个字节?

点击:3188 回复:12

因为有称重,要比较高的精度,整数都是用的双字,但转换成浮点后占多少空间?也给双字可以吗,为什么?
16-11-27 22:38
浮点数肯定定是双子空间啊
16-11-27 22:46

引用 liangmaoxian 在 2016/11/27 22:46:31 发言【内容省略】

双字就够吗,怎么看这些都要好多位呢
附件 4d086e061d950a7b965cf0cf08d162d9f2d3c954.jpg
16-11-27 22:53
双字有32位哦!你要的数值精度多高啊?小数点后有几位啊?不过如果你怕不够的话,遇到浮点数乘除的话留64位空间就好了嘛
最后修改:2016/11/27 23:35:42
16-11-27 23:32

引用 liangmaoxian 在 2016/11/27 23:32:57 发言【内容省略】

小数点是在运算过程中产生,我最后还是转回整数来显示,主要是怕运算过程中溢出,所以想问清楚需要多大的空间,好预留出来。
目前保险起见,我是留64位的。
16-11-27 23:47
这就对了!称重行业可以啊
16-11-27 23:50
但感觉64位有点浪费。
称重以后再也不用模拟量了,变送器飘的厉害,老是要调,下次直接用仪表好了
16-11-28 00:14

引用 fnachille 在 2016/11/28 0:14:18 发言【内容省略】

信捷的模拟量也漂吗?前几年用过一个仿西门子300的,模拟量漂的厉害。真是怕了,设备厂家给我们用的全是信捷,大概30个PLC,按照点数实际应该用中型PLC的,他们硬生生拿小型PLC给组起来的。
16-11-28 02:17
单精度浮点32位.
16-11-28 09:42
小数点后面有几位啊,如果用称重模块是什么情况
16-11-28 10:25