   求解,变频器47Hz运行的电流(83A)比工频(80)时电流还大几安,是怎么回事啊
16-11-25 18:13
过载
16-11-25 19:20
看一下变频器运行50HZ时,运行电流是多少。估计负载重,把电机换大一点比较好。
16-11-25 19:46
37KW满负荷电流在70A左右,83A明显过载,快要达到45KW的满负荷电流了。
16-11-25 20:42
楼主使用的是卡钳是电流表侧的吗
16-11-25 20:48
建议用电流表再测一下!
16-11-25 21:51
80A用37K变频器已经不安全了。多大电机?
16-11-26 10:19
电流数值是变频器面板上显示的还是外部测试的?
16-11-26 11:05
这个电流是正常的,我前几天才测的37KW的空压机变频器输入端加载时实测电流就是80多A,用钳表掐的,空压机正常工作。
16-11-26 11:09

qd

楼主用钳型电流表量量看看
16-11-26 11:24