登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:四方E320-4T0030G/0037P通电后一直显示P.OFF
点击:3046 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
sdlyjc1
有时过很长一段时间也可转为正常的频率显示。
16-11-24 18:27
1楼
编辑
引用
管理
三哥好
输入缺相
16-11-24 19:00
2楼
编辑
引用
管理
BuNaNaoHrLfd
充电电阻坏了,或者电容变质
16-11-24 20:42
3楼
编辑
引用
管理
764257527
问题简单,电压检测故障
16-11-24 22:58
4楼
编辑
引用
管理
799676754
汇总一下:
一、电网电压低或缺相。
二、充电电阻旁路接触器未吸合或触点接触不良。
三、主回路电解电容容量变小或部分失效。
四、直流母线电压检测电路故障。
你这个故障有时还能显示频率,就说明电压检测回路处于临界工作状态,请重点检查第二项与第三项。
16-11-25 08:24
5楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
把板单独拆出来加直流500V,也是这样,估计是电压检测处于临界点上,不知电压检测是电路中的哪些部分,感谢以上朋友的指导。
16-11-25 08:34
6楼
编辑
引用
管理
坏男孩
直流母线电压检测故障
16-11-25 08:38
7楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
这是驱动板图
16-11-25 08:54
8楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
16-11-25 09:01
9楼
编辑
引用
管理
593622709
400v1UF
电容容量变小了
16-11-25 09:28
上一页
下一页
工控新闻
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
8月起原“财新PMI”将更名为“RatingDog中国PMI”
柯力传感战略投资北微传感,首次布局惯性传感器赛道
我国部署深入实施“人工智能+”行动
X-Power IBM赋能创新中心在苏州启动运营 搭载IBM AI及自动化技术助力制造业数字化转型
中国机器人力控技术TOP10
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
更多新闻资讯