大师们台达ASDA-B伺服一运行报AL.009是哪里问题呢?排除电机问题,因为换另一个伺服上去试机正常的。
16-11-23 23:53
9号报警是位置超差报警,我这也有出现过。换驱动正常,驱动外发维修。
16-11-24 08:09
没用过  你可以参考一下   可不可以在线改参数呢  把位置环中的误差  改大试试
16-11-24 20:26
艹,搞好al009故障现在又报al001,哪位知道告知下
16-11-24 20:26
找个使用手册慢慢查吧,手册都有详细介绍的
16-11-24 21:27
修好了