登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变压器和导线如何选择?急!
点击:2113 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
qyy1981
我要装一台机器,总功率为107kw。我要用多大变压器呢?
另外这台机器要用不用型号的导线,应该怎么选择???
谢谢
05-06-30 07:19
1楼
编辑
引用
管理
wolves2001
107*0.85*0.65=59.12KVA 如果你在供电局申请他们就这样给你算,0.85是考虑的功率因数、0.65是考虑的机器的效率, 用80KVA的就可以了
95MM2或者120MM2 : 如果用单芯电缆或者设备离电源不远的话就用95的,如果电源离设备远或者4芯电缆就用3*120=1*70的。
05-06-30 10:12
2楼
编辑
引用
管理
mcz
3*120+1*70的。
05-06-30 10:57