主题:求助!!

点击:3258 回复:12

我公司一台ABB ACS600变频器运行20——40分钟后跳闸,显示过流故障。检查电动机,电缆无故障,跳闸时工作电流,频率均正常,复位后能正常启动,20——40分钟后又跳闸。请高手指点。
05-06-29 21:47
1.地线是否可靠?
2.现场布线是否遵照手册上的安装知道?
找干扰问题。
05-06-29 21:56

mcz

是否负载过大?
05-06-29 22:28
上述问题均已排除,厂家也换了几块板子,烦请指点。
05-06-29 22:29
工频时正常。
05-06-29 22:32
电流检测回路热稳定不好。
05-06-30 07:51
检查电流互感器及模块。
05-07-04 11:03
首先看下电机的转向是否正确。再检查跳闸时的电流、频率,然后工频运行一段时间看看,测下三相电流是否正常、平衡。
05-07-04 11:19
不过流就跳闸???
查看故障记录,是否过流?
接线是否虚?
空开容量是否小??
05-07-06 09:59
我以前也遇过这种情况,很可能你的负载过大或是最大额定电流参数项设置太小。
05-07-11 13:27