主题:西门子200有块清零指令吗
点击:735 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
wssmzh123
找了一下好像没看到清零指令,vb0-vb200都要清零,难道要一个个赋值才行吗
16-11-14 17:22
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
首先用左移或者右移将区块置零即可,然后用块传输指令处理
16-11-14 17:55
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
我一般用:
LD M0.0
R V0.0, 240
16-11-14 18:48
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
wssmzh123
在 2016/11/14 17:22:08 发言
【内容省略】
FILL +0,VW0,101
Good Luck~
16-11-14 20:02
4楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
学习了!!!!!!!!!!!1
16-11-15 08:59
5楼
编辑
引用
管理
xlian
用填充指令就行
16-11-15 09:13
6楼
编辑
引用
管理
2232923848
学习了.
16-11-15 09:15
7楼
编辑
引用
管理
wssmzh123
3楼可行
16-11-15 10:00
8楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
Fill填充指令,连续的地址
16-11-15 12:12
9楼
管理
ntplc2017
该帖内容不符合相关规定!