登录
首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖 发帖
正文

主题:micr1100 PLC modbus rtu 通讯

点击:1453 回复:25

我用1100PLC的0通道与第三方的仪表做485通讯读电压、电流值,PLC通讯不报错,但是没有数据上来,从仪表上可以看出PLC读的指令发下来了,但是没有返回数据。换了个仪表还是同样的情况,仪表用串口调试软件测试,读写都没有问题。大神们有没有遇见过此类问题,这是什么原因造成的?
最后修改:2016/11/14 14:29:58
16-11-14 14:29
仪表用串口调试正常,那plc呢?
plc报文发来.
16-11-14 18:44
请用串口调试助手监控PLC程序发出的报文!
16-11-14 18:49
附件 20161114_231856.jpg
串口工具接收到这个
最后修改:2016/11/14 23:22:14
16-11-14 23:20
附件 20161114_231856.jpg
串口接收到这个
16-11-14 23:23
附件 20161114_231856.jpg
PLC的报文
16-11-14 23:32
这报文不对.
要不是线接错(正负反),要不波特率这些设置错,要不PLC不是modbus协议方式.
16-11-15 08:21
检查通讯参数设置、线路
16-11-15 08:41

引用 laipeng 在 2016/11/14 23:23:23 发言【内容省略】

不对,报文格式不对!你接到电脑上是不是用的USB转RS485还是USB转???
16-11-15 11:34
先把PLC发送的报文搞正确。
16-11-15 13:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯