主题:三菱A740变频器一运行报警EGF输出侧接地过电流
点击:3005 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhaog
有台三菱A740变频器一运行报警EGF输出侧接地过电流,空载运行正常,加负载电机就报警EGF,电机无问题。请各位老师指点维修方向。
16-11-10 15:59
1楼
编辑
引用
管理
919355607
电机检查没有
16-11-10 21:25
2楼
编辑
引用
管理
zhaog
用一台同样的变频器试了电机,电机没有问题。
16-11-10 21:44
3楼
编辑
引用
管理
349328832
么就是变频器的问题了,是吧
16-11-12 01:39
4楼
编辑
引用
管理
zhaog
故障原因已找到,是变频器控制板故障。
16-11-12 18:26