主题:贝加莱伺服器问题请教前辈
点击:679 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1946971453
贝加莱伺服器报警IGBT管表面超温,经检查散热风扇的风小了,能后我们就用气管吹伺服器,报警也消了可以正常工作,问题来了,我们现在淡季了进行设备保养,就把这个伺服器拆开换了个散热风扇,是同型号,换好后试机上电就报警4005,而且这样都不能消除,同时还报警9070,9060,9050,请前辈教教
16-11-10 10:39
1楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
问贝加莱原厂,怎么回事只有他们自己知道
16-11-10 11:33
2楼
编辑
引用
管理
xquan
使能控制器无效:驱动器错误,峰值电流过载,持续电流过载,电机超温
16-11-10 14:02
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没用过这个牌子的伺服
建议问原厂!
16-11-10 19:03
4楼
编辑
引用
管理
秀空
贝加莱资料难找,都不想用了。
16-11-10 20:48
5楼
编辑
引用
管理
1946971453
二楼说的对了,那些报警说明都对,可是不知道这样去处理这些报警,说电机超温,电机都没转过,说过电流吗,只要换过一个伺服器就一切都好了,这就说明问题是在这个伺服器上,可是这个伺服器就是换过一个风扇,难道贝加莱拆下换个风扇就没救了,好几W呢,
最后修改:
2016/11/12 15:49:00
16-11-12 15:39
6楼
编辑
引用
管理
1946971453
还有谁懂行的聊聊贝加莱这个垃圾伺服器