主题:ABB DCS400直流调速器问题!!!!
点击:492 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lzp196751
有一台食品厂斩拌机,德国进口,最开始直流电机烧了,修了回来后装上报错励磁过流,换了励磁模块后恢复正常!但是开到中速的时候电机速度就不稳定了上下浮动,时快时慢,量了电枢电压不稳,然后又速度环自学习,也能学习通过,只是在没学习前速度比例增益的值是1.5,而学习后变成了8.5,(是不是电机有问题)然后开机也是同样现象,速度不稳,用的是编码器速度反馈!望知道的朋友指点一下!谢谢
16-11-09 09:22
1楼
编辑
引用
管理
lllllwh
先改成电压环运行看一下,如故障消失,检查编码器回路。
16-11-09 10:39
2楼
编辑
引用
管理
goldage
先设置开环运行模式判断测速环节是否有问题,再判断电机和驱动哪里的问题
16-11-09 21:16
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
编码器检查一下
16-11-09 22:08
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
同意一楼的说法
16-11-10 12:52
5楼
编辑
引用
管理
嗯11
直流的变频器用的特别少啊
16-11-11 15:27
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
ABB的直流控制器,不是傻瓜型的吗?调试应该很简单。速度调节器放大倍数要配合积分时间。电机的启动时间都有关联。