主题:求助!三菱FR-A024 0.75kw上电报Err

点击:549 回复:6

三菱FR-A024 0.75kw上电报Err,面板任何键没有反应,主板和面板都在另一台同样的机器测试过,都是好的。说明是驱动板的问题。是什么原因造成这样的现象?
16-11-08 15:54
没有遇到过这种型号的变频器,看看你的结果。
最后修改:2016/11/8 20:57:28
16-11-08 20:56
三菱的这个如果断电不能复位就送修吧
16-11-08 21:29
复位信号一直ON,检测复位端子信号
16-11-08 21:39
4楼
该帖内容不符合相关规定!
16-11-08 22:29
这个型号是很老的产品了,里面元器件估计也老化了。
16-11-09 09:01
停产十几年的型号,功率又小,没什么必要修了;
如果一定要用一样的型号,这种旧的没多少钱一台的;
16-11-09 09:23