主题:0.38a的电流用6a的空开可以吗
点击:1412 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
永恒控心
0.38a的电流用6a的空开可以吗 谢谢
16-11-06 08:52
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
永恒控心
在 2016/11/6 8:52:30 发言
【内容省略】
当开关用可以,保护用不可以。
16-11-06 09:18
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
用2A的就足够了。
16-11-06 10:13
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没有不可以,可以。自己设一个适合的热继就行了。
16-11-06 10:28
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
首先得确定你用着6A的开光的目的
如果只是做开关没问题
要是还需要做过流保护等功能就不可以!
16-11-06 13:28
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
0.38A的负载是什么负载?变压器?开关电源?单相小型马达?如果对于负载电流数值的限制和保护都没有要求的话,完全可以。
16-11-06 14:08
6楼
编辑
引用
管理
liuxianlu_yn
引用
kdrjl
在 2016/11/6 10:28:12 发言
【内容省略】
可以,当然可以。
16-11-06 15:00
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
不想用开关保护的话就可以。
16-11-06 15:29
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
如果负载是小风扇,那么就要加热继电器。否则,风扇会烧毁的。
16-11-06 15:30
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
这么小1A也够了吧
16-11-06 15:47