主题:电机空载保护设计求解
点击:1142 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
kkwsHeaXRNME
各位老师,请问一下,在不使用PLC的情况下,怎样设计电机的空载保护电路?
16-11-04 16:09
1楼
编辑
引用
管理
yeyecun
你的意思是当电机空载就切断电源吗?那不需用电流信号来控制
16-11-04 16:35
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
简单点用数显电流表实现
16-11-04 17:17
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不用PLC,也得有一个硬件的控制,否则怎么检测是否空载?怎么去切断电机电源实施保护呢?所以,还是要加东西的。
第一,电流检测;第二,空载电流阈值的比较;第三,比较器输出驱动断开电机接触器。对于电机的空载保护,这三步,是需要有的基本元素
16-11-04 18:36
4楼
编辑
引用
管理
243604901
数显电流表应该有这个功能
16-11-04 19:10
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
243604901
在 2016/11/4 19:10:21 发言
【内容省略】
需要带信号输出的那种才行
16-11-04 22:45
6楼
编辑
引用
管理
坏男孩
检测电流
16-11-05 11:15
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
检测电流后还要延迟动作,所以仅一个电流检测是不够的,还要加时间继电器才行。
16-11-05 11:50
8楼
编辑
引用
管理
kkwsHeaXRNME
谢谢老师
16-11-05 15:06
9楼
编辑
引用
管理
kkwsHeaXRNME
谢谢老师
16-11-05 15:07