主题:请问伺服的滤波器电流大小怎么选择?
点击:4125 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lujianmei12
假如一个1.5KW的伺服,接单相220V的电源,我们一般按普通电机来算电流,额定电流是6.8A,
那么滤波器选多大电流的????
16-11-04 11:59
1楼
编辑
引用
管理
qd
滤波器应该按输入电流来选,
16-11-04 12:37
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
滤波器选10A-20A都可以,就是6A也无所谓
16-11-04 13:08
3楼
编辑
引用
管理
alan3
直接选大号的,10A 20A 30A这样
16-11-04 13:10
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
顺便提示一下,1.5KW的伺服最好用三相AC220V供电;
750W及以下可以用单相供电;
16-11-04 13:52
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
大于或等于折算到输入侧实际使用的最大电流即可。