主题:plc怎么与温湿度变送器通讯
点击:1942 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
617671501
各位大神我有个dvp32eh的plc,想与温湿度计建立通讯怎么做,温湿度计是信息传输方式为异步方式,字节格式为起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。
3) 数据传输速率1200b/s, 2400b/s, 4800b/s, 9600b/s, 19200b/s可选,缺省为9600b/s。
4) 符合MODUBS rtu 协议标准。
附件:
通讯型温湿度(MODBUS)通讯协议手册.doc
[
本地下载
]
16-11-04 10:21
1楼
编辑
引用
管理
565495722
你用触摸屏的话就简单了
16-11-04 14:24
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
用PLC也可以的啊!
16-11-04 14:27
3楼
编辑
引用
管理
qinhya
先接上线,而后用PLC发数据,看反应就好了!
16-11-04 15:06
4楼
编辑
引用
管理
617671501
连上了发数据完全没反应,应该是温湿度计的地址找错了。温湿度计的地址不知道怎么在plc中写。温湿度计只有16进制的收发举例
16-11-04 15:57
5楼
编辑
引用
管理
617671501
这是温湿度计的说明,大神知道我在plc中怎么表示地址吗。用MODRD K1 H0000 K2 读两个相邻的温湿度可以吗
16-11-04 16:02
6楼
编辑
引用
管理
617671501
null
null
这是温湿度计的说明,大神知道我在plc中怎么表示地址吗。用MODRD K1 H0000 K2 读两个相邻的温湿度可以吗
16-11-04 16:04
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
你先用串口监视一下PLC发出的数据是什么?!贴出来!
16-11-05 00:04
8楼
编辑
引用
管理
坏男孩
用MODUBS rtu 指令
16-11-05 07:36
9楼
编辑
引用
管理
qinhya
RTU 的格式都是固定的,你下个串口调试助手,联上你的电脑,看下你PLC发出来的都是些什么内容!
同时,你也可以向仪表发固定格式的数据,看看仪表的反应!
先确保仪表能正常反应在研究其它的
16-11-05 09:09