主题:请教个问题 总电流210A的负载 总线选70平方的 总断路器跳到分支断路器时线还是70平方 分支断路器20A 线太粗啊塞不进
点击:1268 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
528695231
请教个问题 总电流210A的负载 总线选70平方的 总断路器跳到分支断路器时线还是70平方 分支断路器20A 线太粗啊塞不进
16-11-03 10:26
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
要不把线切掉一部分压小端子,要不做一个接线盒,要不换一个大开关。
16-11-03 11:05
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这是电工接的线吗?
16-11-03 11:08
3楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
使用类似的这种接线板扩展下
16-11-03 11:17
4楼
编辑
引用
管理
2232923848
分支换小线.
16-11-03 11:17
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
分支断路器后 是什么情况(负荷),其后还有开关么?
16-11-03 13:27
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
可以用细电的线呀,为嘛非得用那么粗的
16-11-03 13:30
7楼
编辑
引用
管理
528695231
有好多分支的
16-11-03 13:39
8楼
编辑
引用
管理
528695231
那电流很大的呀
16-11-03 13:40
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
这样是最好的方法了。