登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:松下变频器
点击:1034 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1198452297
变频器型号MCDHT3520E,电机是MHMD082G1V,报警16,后来将电机更换成MHMJ082G1V,报警34,不可复位,将机械臂上限位挡住后可复位,点机械臂向下,电机轴转了一点,然后报警34。转的距离不足以让机械臂离开上限位。
16-10-31 11:26
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
1198452297
在 2016/10/31 11:26:47 发言
【内容省略】
是变频器啊
搞清楚再换不迟哦。
最后修改:
2016/10/31 11:38:06
16-10-31 11:30
2楼
编辑
引用
管理
1198452297
换的电机,电机过载
16-10-31 11:31
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这是伺服驱动器;
16-10-31 11:50
4楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这是伺服吧?这个电机是新出的吗?电机和驱动器不匹配吧,或者需要调整驱动器参数。
16-10-31 11:51
5楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
哈哈,变频器与伺服驱动器都没有搞清楚就瞎换电机不报警才怪,MDDDT3530052是松下伺服驱动器。
16-10-31 11:54
6楼
编辑
引用
管理
qd
报16是不是过载保护了
16-10-31 12:09
7楼
编辑
引用
管理
1198452297
好吧,我承认我把伺服驱动器当成变频器了,不过电机换了报警16好了,现在就是34报警,求帮忙解决,换下来的电机肯定是坏的,我在其他机台上试过的。
16-10-31 12:17
8楼
编辑
引用
管理
1198452297
不知道,这是公司买的替代品。参数就设置pr5.14么 ?
16-10-31 12:19
9楼
编辑
引用
管理
1198452297
网上百度说是过载
16-10-31 12:20