主题:求助,一台三肯SPF-15K变频器,报eru,
点击:1482 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
蓝兽
一台三肯SPF-15K变频器,调节频率时报eru,之后继续显示频率,查表是(因电压低不能设置参数,)检查了没有低的地方啊,搞不懂啥意思,哪里电压低了
最后修改:
2016/10/31 21:31:59
16-10-30 21:09
1楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
量一下母线电压多少,是不是它低了
16-10-30 22:31
2楼
编辑
引用
管理
周电
查下电压检测电路。
16-10-30 22:59
3楼
编辑
引用
管理
799676754
我想楼主已对所有电压进行过检查了,都应该是合适的,我期待高人能做出解答,我也学习学习。
16-10-31 08:05
4楼
编辑
引用
管理
蓝兽
就是搞不懂这个故障码,说的是哪里的电压低,不让设置参数,测量各个电压都正常啊,
16-10-31 10:28
5楼
编辑
引用
管理
caojun478
查接触器辅助触点,或将其短接
16-10-31 11:23
6楼
编辑
引用
管理
shaoyinzhe
报电压低是有原因,要么真的电压低;要么电压正常,电压检测电路出了问题。
16-10-31 19:16
7楼
编辑
引用
管理
蓝兽
没有接触器
16-10-31 21:32
8楼
编辑
引用
管理
794660025
把电源板的滤波电容都给换掉
16-11-01 16:11
9楼
编辑
引用
管理
caojun478
整流部分可控硅没开启?查查