主题:求助,一台三肯SPF-15K变频器,报eru,

点击:1482 回复:12

一台三肯SPF-15K变频器,调节频率时报eru,之后继续显示频率,查表是(因电压低不能设置参数,)检查了没有低的地方啊,搞不懂啥意思,哪里电压低了
最后修改:2016/10/31 21:31:59
16-10-30 21:09
量一下母线电压多少,是不是它低了
16-10-30 22:31
查下电压检测电路。
16-10-30 22:59
我想楼主已对所有电压进行过检查了,都应该是合适的,我期待高人能做出解答,我也学习学习。
16-10-31 08:05
就是搞不懂这个故障码,说的是哪里的电压低,不让设置参数,测量各个电压都正常啊,
16-10-31 10:28
查接触器辅助触点,或将其短接
16-10-31 11:23
报电压低是有原因,要么真的电压低;要么电压正常,电压检测电路出了问题。
16-10-31 19:16
没有接触器
16-10-31 21:32
把电源板的滤波电容都给换掉
16-11-01 16:11
整流部分可控硅没开启?查查
16-11-01 16:21