主题:【话题】120KW的加热器用多大电缆呢?(20161026)
点击:3219 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
金豪
120KW的加热器用多大电缆呢?
120KW是由好几个小加热丝组合成一个大的加热器的。温度不超过450度。
由于高温,所以不懂对于电缆的要求是多少。暂时选用的是3*90ZRVV的,不知道是否合理。
最后修改:
2016/10/27 9:17:21
16-10-24 14:10
1楼
编辑
引用
管理
金豪
暂时选用的是95*3的。
16-10-24 14:12
2楼
编辑
引用
管理
1522615606
这个已经够用了
16-10-24 14:17
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电加热120KW选用70的就可以了,选用95肯定更好:反正不是你掏钱,线大点温升更低
16-10-24 14:19
4楼
编辑
引用
管理
金豪
多谢。多谢。
16-10-24 14:30
5楼
编辑
引用
管理
金豪
担心高温会有影响。多谢指点。80KW的选了70平方的,所以120KW的只能再往上加了变成95平方的。 好在电缆对方准备,选大一点免得有什么意外。
16-10-24 14:32
6楼
编辑
引用
管理
qd
引用
金豪
在 2016/10/24 14:32:17 发言
【内容省略】
这样问题也少
16-10-24 14:34
7楼
编辑
引用
管理
243604901
180个电流左右,够了
16-10-24 14:41
8楼
编辑
引用
管理
2232923848
大一点好.
16-10-24 14:44
9楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
120KW,电流105?
95电缆载流量190,足够了
最后修改:
2016/10/24 15:07:01
16-10-24 15:04