主题:一上电plc i点除了0.2全都得电,而且无法控制,只能用强制控制
点击:1843 回复:28
10楼
编辑
引用
管理
chenshiji618
我觉得这是外部线路接线问题。
西门子200不存在软件BUG
16-10-15 15:29
11楼
编辑
引用
管理
919355607
拆了还亮吗 保存程序后 清空程序看看
16-10-15 17:17
12楼
编辑
引用
管理
840408750
全拆了还是全亮,程序也清除了,估计时间太长坏掉了
16-10-15 18:06
13楼
编辑
引用
管理
xlian
PLC有强制IO,觯除全部強制
16-10-15 19:38
14楼
编辑
引用
管理
342698102
是不是进水了呀
16-10-15 19:53
15楼
编辑
引用
管理
840408750
强制off都没用
16-10-15 20:19
16楼
编辑
引用
管理
840408750
下面的全拆了,没用
16-10-16 07:06
17楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
那估计是坏了,换新的吧
16-10-16 08:01
18楼
编辑
引用
管理
hpqian
头一次见到这种情况!
16-10-16 08:25
19楼
编辑
引用
管理
asdkw555
以前遇到过类似情况,0v断了。输出端有电,灯亮。 说的不太明白,不知道楼主能听明白不