主题:变频器一开厂内变压器就嗡嗡响是怎么回事
点击:3210 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
ww3925969
ABB变频器ACS550,110KW,此台变频器只要一运转,厂内的变压器就嗡嗡响,测量变频器的电流正常,也没有什么报警,这是怎么回事。
16-10-13 11:27
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
变频器电源输入增加一个电源滤波器试试
16-10-13 11:47
2楼
编辑
引用
管理
919355607
316的变压器吗? 油冷的还是风冷
16-10-13 13:55
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
变频器是新装的吗?变压器的电流是多少?容量是不是不够?
16-10-13 14:09
4楼
编辑
引用
管理
qd
引用
yejingmao
在 2016/10/13 11:47:20 发言
【内容省略】
是不是干扰信号
16-10-13 14:34
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
变频器接地试一试。
16-10-13 16:49
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个是谐波问题吗??
16-10-13 17:11
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
可能的原因:
1、负载偏重,变压器在重载时,运行噪音自然会增大。
2、变频器产生的谐波,当谐波较高时,变压器应会有较高的噪音,对此可在变频前加装一输入电抗器。
16-10-13 18:21
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
谐波可能性大一些。
16-10-13 19:26
9楼
编辑
引用
管理
ww3925969
1000KVA的变压器,以前运转正常,正常运行两年多了,电流130A
16-10-13 20:32