登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电流互感器一端要接地,大家是怎么实现接地的?
点击:5121 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
jiouai84
电流互感器一端要接地,我看很多配电柜的互感器接地就接在了配电柜的外壳上了,然后配电柜的外壳就用镙栓打在地上固定了,这样的接地效果好吗,需要单独的做个接地体然后拉线接到接地体上吗?大家是怎么处理的?
16-10-11 16:40
1楼
编辑
引用
管理
时光XetXRgcY
我这互感器接壳之后,外壳接地
16-10-11 16:45
2楼
编辑
引用
管理
919355607
要接个地线好一点
16-10-11 16:58
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
接在门上那种是不标准的危险接法,搞不好会电死人
16-10-11 17:14
4楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
用到互感器的是一次线吧。
16-10-11 17:50
5楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
配电柜一般都是和接地连的,互感器接地端与配电柜连接也就是接地了,但是如果配电柜接地做的不好就另算了。
16-10-11 18:22
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
顶楼说的,应当是接在柜体上,而不是门上;
其接地,应与供电系统的保护一致。
16-10-11 19:01
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
如果柜体没有接地线,互感器一端直接接在柜体上很危险的。如果没有接地线应该和零线接在一起……
16-10-11 19:29
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我们电柜的接地还是做到位了的!
16-10-11 19:41
9楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
现在配电柜不都是三相五线制吗?难道没按标准做?