登录
首页
自控设计
回帖
发帖
正文
主题:安川伺服再生报警
点击:1070 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
hyj402440927
有哪些原因可以造成伺服再生报警?谢谢
16-10-05 15:24
1楼
编辑
引用
管理
xquan
…详细请参阅说明书…
16-10-05 19:23
2楼
编辑
引用
管理
FORELF
1.负载惯量太大;
2.电机选的太小;
3.加减时间设的太短。
16-10-08 11:07
3楼
编辑
引用
管理
349328832
你是自动化吗
16-11-14 15:53
4楼
编辑
引用
管理
349328832
伺服器报警应该有代码,你告诉我代码
16-11-14 15:56
5楼
编辑
引用
管理
hyj402440927
报A320
16-11-21 10:31
6楼
编辑
引用
管理
hyj402440927
你好我们用的是三个4.4KW的安川伺服传动用的
16-11-21 10:33
7楼
编辑
引用
管理
hyj402440927
你好负载惯量大有什么好的解决办法吗
16-11-21 10:37
8楼
编辑
引用
管理
hyj402440927
我们公司有三个安川伺服4.4KW的是通过4AD和4DA模拟量,两个张力辊上装有12V的电位器,通过两个张力辊来实现三个伺服的同步,我们2号伺服是主给定,现在老是出现开一段时间后2号伺服突然转速就很慢,然后就会报A320,有没有哪位高手知道这是为什么?很急
17-04-12 08:24